出门消费被坑了怎么办?举报他消防不合格!找到一份模板



这个模板,只要把关键字改改就可以了,基本上符合全国大大小小的各种娱乐场所、洗浴城洗脚城都有后厨、餐馆就更不用说了。
一般政府部门怕担责,对消防举报历来都是很重视的!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

举报深圳民治湘约楼餐饮场所消防安全隐患


    街道办的隐患举报电话形同虚设,本人多次拨打电话举报湘约楼有安全隐患,也只是走过场叫民治街道办的过去看看了事。如果哪一天湘约楼着火了烧死人了,请记者朋友根据我这个帖子去追究相关官员的责任!
    经过本人多次前往现场了解,该经营场所存在以下安全隐患,因为本人不是专业搞消防的,所以应该还有更多的问题没有被发现:
    1、该餐馆厨房设置不当,各类隐患集中
    第一、该餐馆使用的是瓶装液化气。厨房是餐饮场所最为重要也是最易发生火灾的重点部位,更是火灾隐患较为集中的部位。该场所使用的厨房灶具使用燃料方式多为液化石油气钢瓶。而不是管道燃气。如果是管道燃气,是由燃气公司专业人员安装调试后交付使用,大多设有事故紧急自动切断装置,又不涉及到储存,所以,使用管道燃气相对较为安全。
    有消防常识的老板都应该知道,当使用液化石油气钢瓶时,应靠外墙位置,设置独立气瓶间,通过管道及固件连接,并在外部和内部设有切断气源的阀门。但在实地检查中发现,该餐馆是直接将液化石油气钢瓶置于厨房内,有的距离火源位置较近,更有甚者将气瓶置于过道,直接影响疏散安全。并且,有的连接气瓶的管线由于长时间使用又未检查更换,已老化破裂,易发液化石油气生泄漏**。
    第二、厨房内的抽油烟管道长时间未清洗,大量油污聚集在管道内,一旦火星进入,便发生燃烧,形成火灾,且扑救较为困难。
    第三、厨房设置位置不当,且使用明火区域未与其他使用功能区域形成防火分隔,厨房的门未使用乙级防火门。
    2、该餐馆场地存在先天不足,安全疏散不能满足餐馆经营要求
    由于该餐馆设置在二楼, 因此在建筑结构上很容易存在先天性火灾隐患,其中,较为突出的就是疏散方面的问题。现有的一个走楼梯的疏散楼梯,是唯一的通往室外的出口,不符合要求,不仅会对火场逃生造成极大困扰,而且一旦发生火灾,对给消防官兵灭火救援会带来重重障碍,一旦着火就会措手不及,导致小火酿成大灾。如果人员拥堵,除了跳楼逃生别无出路。
    所以,该场所根本就不适合做餐饮使用!
    3、该餐馆耐火等级低,装修材料不符标准
     该餐馆经营者贺某,为了打造湖南湘菜特色主题餐厅,片面追求视觉效果,吸引顾客光临,大量采用三合板或塑料扣板等可燃材料做室内吊顶造型,有的采用泡沫软包装修墙面隔断等,这些可燃装修材料不仅降低建筑本身的耐火等级,增加火灾荷载,而且在火灾发生时火势蔓延速度快,会产生大量有毒有害烟气,对人体将产生致命性伤害。
    4、该餐馆经营者法律知识淡薄,电气线路铺设不规范
     经营者贺某只重视经济效益而忽视消防安全,没有接受过必要的消防宣传培训,消防安全意识淡薄,缺乏逃生自救和扑救初起火灾的能力。经过仔细查看,场所内部照明、空调、热水器、餐饮设备等使用的多条电器线路私拉乱接,线路未穿金属管或阻燃的PVC管进行保护,设备超负荷运行,等不规范行为普遍存在。
     经过了解,改餐馆的场所使用合同是找华民公司签约的,为何消防隐患这么多还能一直签约续约,不排除其与相关工作人员存在利益输送!请街道办督促深圳民治华民公司,该场所根本不适合做餐饮使用,应该立即终止合同,改变其使用用途,逾期不予纠正的,应该由区委相关部门暂停其房产租赁权利。